土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于空调末端的疑问

关于空调末端的疑问

发布于:2017-04-12 21:02:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在做设计时,选取风机盘管加独立新风系统时,空调末端都是按冷指标估算选取、布置。但是这个冷指标是该房间的总冷指标,即包含了新风冷负荷,而新风的冷负荷有新风吊柜处理。这么一来,风机盘管岂不是选大了很多?关于我的这个疑问希望有大神能理论的给小弟一个明确的答复。不胜感谢!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    支持一下
    2017-05-05 09:40:05

    回复 举报
    赞同0
  • lllhhh3
    lllhhh3 板凳
    末端选型考虑两个方面的问题:1、设计负荷,也就是计算负荷,也可估算,只不过是个范围值,最终还是要负荷计算书的,所以最好还是用软件算一下;2、末端设备的实际选型,如风机盘管其参数有高、中、低三挡,也可看成一个范围值。那么问题来了,都是范围值,在设计初期阶段怎么选设备?设备选大有依据,选小也可行,怎么搞?问甲方!!!看甲方对空调系统的要求高低,要求档次高就配置高,要求低可选小,降低初投资。这些都是方案设计时期要考虑 的,真正细节沟通确定过之后,也就没这些疑问了。
    2017-04-26 16:05:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2017制冷展归来,印象最深的还是展位上的外国MM和爆米花

先是养眼的外国MM:正当我饥肠辘辘的时候,爆米花就适时地出现了...去过的朋友,大概知道这是哪家的展位了。另外,大屏幕上的视频展示也相当棒,高端、大气、上档次!

回帖成功

经验值 +10