土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 请教冷库地面防冻

请教冷库地面防冻

发布于:2017-04-12 11:25:12 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
目前正在做青海的一个冷库设计,是自动化立体冷库,总高度14米,处于地下室,这种情况如何考虑地面的防冻,没有接触过这块设计,希望大神们多指导指导

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 呵冷暖啊
    呵冷暖啊 沙发
    nbzlgjr 发表于 2017-5-4 08:40 如果是低温库(-18),而且是地下室,不能用常规的防冻手段,应该采用强制加热形式,类似家用的地暖方式,具 …版主,你好。根据《冷库规范》9.0.6条,架空式地面的架空层净高不宜小于1.0m,请问这个1.0m是楼板低部高度还是梁底净高?现一位于广东地区的土建冷库,库内温度-20℃,地面打算采用架空层防冻设计。室内外高差1.4m,扣除楼板保温降板400mm,及结构梁高800mm后,梁底的净空也就200mm,请问这种架空层是否满足防冻设计要求?
    2017-07-06 14:43:06

    回复 举报
    赞同0
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 板凳
    如果是低温库(-18),而且是地下室,不能用常规的防冻手段,应该采用强制加热形式,类似家用的地暖方式,具体怎么看实际情况而定,载冷剂,导热油等
    2017-05-04 08:40:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

转轮除湿机的热回收节能

针对转轮除湿机的改造,安装热管可节约能源,实现节能的目的,在初投资后,可在短期内回收相应的成本,并带来长期的经济收益。

回帖成功

经验值 +10