关于高压PT柜的设置问题

发布于:2017-04-11 18:31:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以下是我选取的我们公司的三个配电工程的一次图,由于本人学的是输电线路,工作在供电局,毕业两年了,也熟悉了大量的配电工程的图纸,但是对于PT柜的设置与否并不是很清楚,第二是主接线的问题,对于选用断路器和负荷开关有没有明确的规范,请大家解答一下,谢谢电气的学霸门!









全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • ckbckpgg
    ckbckpgg 沙发
    学习了,谢谢
    2017-04-25 11:06:25

    回复 举报
    赞同0
  • 天下唯吾曹孟德
    本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2017-4-20 19:08 编辑

    人家不是写了,原接入环网柜的线路负荷有限,这条线路前端还有负荷,又不是你专线。
    你这PT柜子2次2个绕组,1个结成了开口三角为了监控接地,发生单相接地故障,开口三角为100V,是零序电压
    2017-04-20 18:48:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅