大楼或别墅地下室建卫生间是在过程设计中常会遇见的情况。 这时,在卫生间内无论卫生间洁具设置多少,通常的排水做法有两种:
一种方法是在地下室地面下设一个集水坑,将卫生洁具的污水收集到一起后,用潜污泵提升排至室外地下式污水泵井。
另一种方法是将卫生间的污水都自流排入室外地下式污水泵井,用潜污泵提升排入泵井附近的污水检查井。
那么下面就一起看看地下室排水系统设计和地下室排水管安装方法。
地下室排水系统设计
地下室排水,指地下室明沟(或暗沟)排水、集水坑排水。
一、集水坑
1. 技术规定
① 集水坑设置数量、位置应满足使用功能、设计要求;
③ 集水坑的深度应满足设计要求和使用功能、排污泵安装高度要求(排污泵通常是立式安装);
④ 深度大于1.5m应设置检修钢爬梯;
⑤ 集水坑盖板应为压花钢盖板或高分子复合树脂盖板。
2、施工规定
几何尺寸方正;内壁光滑、平整;垂直度不得大于5mm;坑内干净,不得有建筑垃圾、杂物、污泥等。
二、排水沟
1. 技术规定
①根据图纸要求负二层排水沟明沟暗沟宽度均为300mm,负一层排水沟宽度为100mm;;
② 排水沟纵向应考虑不低于2~3‰的坡度(车道上排水沟内坡度按设计施工),并排向集水坑;
③ 下地下室汽车(含自行车、摩托车等)坡道终点交汇线处应设置截水排水沟。此沟应为暗沟,沟面应盖高分子复合树脂盖板(汽车道上应为重型盖板)。
2、技术措施
① 根据施工图纸确定排水沟定位点。
② 以延长米的方式由地面施工作业人员根据定位点安装槽钢。
③ 槽钢安装高度参地面厚度,拉线校正并加固。
3、施工规定
① 排水沟应通长顺直、宽窄一致、坡向正确(不倒坡、不积水);
② 沟内抹面光滑,弧度一致;
③ 沟盖板铺设应顺直、平整,安装稳固,无破损;
④ 沟盖板在转角处、异形处或不符合模数处等应进行定制,严禁机械切割拼装。
三、地(楼)面排水要求
1.技术规定
负二层地(楼)面厚度200mm,负一层地(楼)面厚度100mm,应设置排水坡度,当无设计要求时,宜为1~2℅坡向周边排水沟。
2.施工规定
地(楼)面表面平整,无空鼓开裂,色泽基本一致和表面无脱皮、起砂现象,分格合理和满足规范、标准要求(不大于36㎡),坡向正确、表面无积水和倒坡。
3.要求
1、施工前应做好技术交底工作,并做好交底记录。
2、施工前应提前做好样板,样板验收合格后方可进行大面积施工。样板验收施工单位、监理单位、甲方项目部各个专业工程师应全部参与。
3、材料进场应做好检查验收工作,验收合格后方可用于工程上。
4、每道工序完成后应报项目部、监理单位、甲方项目部检查验收,验收合格后,方可进行下道工序施工。
地下室排水管安装方法
一、室内排水管安装
管材管件与管道:管材和管件应符合设计要求和施工规范的规定。管道穿越地下室外墙或地下构筑物的墙壁处,应采取防水措施, 设置防水套管。
管道应避免布置在可能受重物压坏处。排水管道的坡度应符合设计要求,正负误差不得超过设计要求 的三分之一。排水管道的横管与横管的连接,应采用 45 度三通或 45 度四通 和 90 度斜四通,也可以采用顺水三通。立管与排出和管端部的连接, 宜采用二个 45 度弯头或弯曲半径不小于四倍管径的 90 度弯头。
二、地下室排水管检查口
在生活污水管道的立管上,每层设置一个检查口,但在最低层和有卫生器具的最高层必须设置检查口。在连接 2 个及 2 个以上大便器或 3 个以上卫生器具的污水横管 应设置清扫口。在转角小于 135 度的污水横管上,应设置检查口或清扫口。在污水横管的直线管段上,应按"施工规范"规定的距离设置检查口。埋设在地下或地板下的排水管道的检查口,应设在检查井。并底面标高应与检查口的法兰相平,井底表面应有 0.05 的坡度坡向检查口的法兰。
三、地下室排水管注意事项
埋地排水铸铁管,当设计无要求时,应刷两遍沥青防腐。排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距: 横管不得大于 2M,立管不得大于 3M,层高小于或等于 4M 时,立管 可安装一个固定件。
暗装或埋地的排水管道,在隐蔽前必须做好灌水试验,其灌 水高度应不低于底层地面高度。在满水 15 分钟后,再灌满延续 5 分钟, 液面不下降为合格。雨水管道安装后应做灌水试验灌水高度必须到每 根立管最上部的雨水漏斗。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.27 万条内容 · 1336 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(46 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报