低压MNS柜中的一个抽屉里用的一只塑壳断路器,上面标着IN:250A,但是可以调整Ir1到125A。我问开关厂家,现在我如果将Ir1调整到125A,选电缆就按125A;可是我们的技术说要按250A选,说什么它的额定电流是250A,Ir1只是长延时。不懂????

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • huanglongmiao
    huanglongmiao 沙发
    是的,一般按大的选,5楼说的很对。
    2017-05-07 15:56:07

    回复 举报
    赞同0
  • zssgood2study
    zssgood2study 板凳
    我告诉外协厂家了,就按250A选电缆,结果人家直接用的铜排。这样更保险了
    2017-05-03 17:46:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气自动化相关专业毕业生的职业规划通常是怎样的?

最近,由于电改和能源互联网的兴起,周围的朋友、同学、小伙伴都在谈论这个话题:电力系统自动化专业的前途在哪里?电力系统及其自动化这个专业应该是个很有中国特色的专业,这个专业的学生多数应该都是电力系统的子弟,他们之中的大多数也会去电厂或者供电公司工作,他们之中的绝大多数也许一辈子都会呆在电力系统内部。在外人看来,他们高薪/稳定/霸气,但实际上他们的辛苦和无可奈何,还有他们的才华,却无人问津。我就是他们中的一员,在中国德国的电网公司都工作过,不仅甲方乙方也呆过,专业领域也算是经历了继电保护,远动通信,配网自动化,调度和电力交易,不敢说专家,但的确非常热爱这个专业,因此写下一些文字,给我最热爱的这个行业的同仁和老师朋友领导们分享。