请教下面图片中标注的RCD总动作时间指的是什么?RCD除总动作时间外?还有其他什么动作时间?提前谢谢您的回复。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(44 )
只看楼主 我来说两句-
xuexi999123
沙发
没遇到过 坐等学习了
2017-05-26 20:13:26
赞同0
-
qq_1484623805656
板凳
从图片上看短路的原因是没有隔弧措施,造成其他电源侧联动短路,从上至下金属粉层落在下面母排上引起接地跳闸,至于楼主说的二次线虚头老化造成变压器弧光影响到一次线短路起弧,说明平时巡查不到位,其实这种情况一般就是巡视不到位造成的。
2017-05-17 17:56:17
赞同0
加载更多回复 举报