土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压抽屉开关柜短路原因

低压抽屉开关柜短路原因

发布于:2017-04-10 11:45:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
早上7点多,无任何负荷,单位一低压开关柜内多个抽屉开关内发生短路,短路点都是断路器电源端,同时柜子母线最下端也发生严重短路,造成变压器低压总开关跳闸。请教各位大师,请帮忙分析一下故障原因。谢谢!
IMG_20170410_111506.jpg IMG_20170410_111459.jpg IMG_20170410_111426.jpg IMG_20170410_111537.jpg

IMG_20170410_111537.jpg


IMG_20170410_111426.jpg


IMG_20170410_111459.jpg


IMG_20170410_111506.jpg

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • xuexi999123
    xuexi999123 沙发
    没遇到过 坐等学习了
    2017-05-26 20:13:26

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1484623805656
    从图片上看短路的原因是没有隔弧措施,造成其他电源侧联动短路,从上至下金属粉层落在下面母排上引起接地跳闸,至于楼主说的二次线虚头老化造成变压器弧光影响到一次线短路起弧,说明平时巡查不到位,其实这种情况一般就是巡视不到位造成的。
    2017-05-17 17:56:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教RCD的总动作时间

请教下面图片中标注的RCD总动作时间指的是什么?RCD除总动作时间外?还有其他什么动作时间?提前谢谢您的回复。

回帖成功

经验值 +10