办公楼单管垂直回流供水,底层不热

发布于:2004-12-21 17:23:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一五层办公楼,一层不采暖为商铺,二-六层为办公楼,干管敷设在六层,暖气供回水温度大约为65-49度左右,我去现场看了,感觉二.三楼不行,暖气温温,现在准备加三通阀及跨越管,不知大家可有更好的解决办法,谢谢

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • jjy15
    jjy15 沙发
    本公司是一家以瑞典TA专业水力平衡产品销售和服务为主的专业性公司。
    目前是瑞典TA专业水力平衡产品在山东的唯一代理商,经营TA公司的全部产品:静态流量平衡阀、动态流量平衡阀、差压控制器、电动动态流量平衡阀、电动静态流量平衡阀。其中静态流量平衡阀和压差控制器常用型号均备有现货。
    联系人:杨先生 13969113961
    jjy15@163.com
    www.taacademy.com.cn
    2005-04-17 07:45:17

    回复 举报
    赞同0
  • any1where
    any1where 板凳
    从楼主的描述的现象来看,主要有两点:一是回水温度太低,二是二三楼不热。
    楼主没有提供供水温度,如果供水温度正常的话,那么,回水温度低,可能是流量不足。流量不足,导致水在散热器中停留时间变长,所以,回水温度降低。加设跨越管应该是有效的,但前提是流量要满足设计流量才行。
    所以,建议楼主,首先,检查设计流量是否全合适,如果设计流量无误,则检查实际流量。
    2005-02-01 21:00:01