土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 最不利环路局部阻力计算

最不利环路局部阻力计算

发布于:2017-04-10 09:43:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问各位大神 地下车库机械排烟与排风共用系统中 最不利环路算局部阻力时,排烟口或者排风口的个数是取1 么 只计算最远端的那个么???????

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 西风寒
    西风寒 沙发
    需根据设计工况计算:排烟时几个风口开就计算几个。
    2017-04-12 08:08:12

    回复 举报
    赞同0
  • he2014
    he2014 板凳
    谢谢分享,学习学习
    2017-04-11 22:45:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库热负荷

您好,想请问一下通风换热量的计算方法是0.278*C*ρ*L*温差。L为通风换热量这样算出来会不会太大,需要乘以什么系数么?还是有相关的规定,十分感谢。

回帖成功

经验值 +10