vk3001h
沙发
小虎爸 发表于 2017-4-11 12:30 非常感谢,您耐心的回复,那机电设备用房,如配电室与发电机房为什么不用排烟呢这个首先需要理解设置排烟系统的目的。排烟系统设置的表面目的是排出火场烟气,根本目的是保障火场人员逃生。排烟的同时需要补风,目的有二:其一,平衡火场压力,保证火场内不至于在排烟风机的强力抽排下形成过大负压降低排烟风机的能力;其二是补充新鲜空气,稀释烟气浓度,保证火场内人员的生存条件。但是,补充进来的新鲜空气携带大量氧气,是助燃的,于灭火十分不利。所以,排烟系统只在有救人需要的场所设置。毕竟人命是第一位的,灭火是第二位的。而变配电室之类的设备机房通常是无人的,没有救人的需要。此种场所设置排烟系统起不到救人的作用,补风系统还会助长火势,当然就不应该设置了。
2017-04-12 10:20:12
赞同1
-
yuezhong864370248
板凳
2017-04-13 14:49:13
赞同0
加载更多回复 举报
分析得很好
回复 举报