土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 洗手间、发电机房要设排烟吗?一个防烟分区可以包含几个房间吗

洗手间、发电机房要设排烟吗?一个防烟分区可以包含几个房间吗

发布于:2017-04-09 11:35:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题,请教大家
按规范要求,防烟分区面积要差不多相同,但实际上房间的面积都不同,那只能将几个房间划为一个防烟分区了,这样是不是可行?
另外,洗手间能不能看作是可燃物较少的房间而不设排烟?
不设气体灭火系统的配电房呢?配电房是不是应该看作可燃物较多的房间?
发电机房设了气体灭火后就不应再设排烟了吧?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    小虎爸 发表于 2017-4-11 12:30 非常感谢,您耐心的回复,那机电设备用房,如配电室与发电机房为什么不用排烟呢这个首先需要理解设置排烟系统的目的。排烟系统设置的表面目的是排出火场烟气,根本目的是保障火场人员逃生。排烟的同时需要补风,目的有二:其一,平衡火场压力,保证火场内不至于在排烟风机的强力抽排下形成过大负压降低排烟风机的能力;其二是补充新鲜空气,稀释烟气浓度,保证火场内人员的生存条件。但是,补充进来的新鲜空气携带大量氧气,是助燃的,于灭火十分不利。所以,排烟系统只在有救人需要的场所设置。毕竟人命是第一位的,灭火是第二位的。而变配电室之类的设备机房通常是无人的,没有救人的需要。此种场所设置排烟系统起不到救人的作用,补风系统还会助长火势,当然就不应该设置了。
    2017-04-12 10:20:12

    回复 举报
    赞同1
  • yuezhong864370248

    分析得很好
    2017-04-13 14:49:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多