桥架与钢导管之间有段落差,考虑到SC40的管子不易煨出所需的弯儿,所以用了段金属软管将桥架与钢管连起来了。
现在有个疑问,金属软管与桥架、金属软管与钢管是否需要做接地跨接?怎么跨?
有人要求将钢管与桥架间增加跨接线,有必要这么做吗?


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 年百万
    年百万 沙发
    金属软管是不能作为接地装置用的。所以很明显,需要用跨接线连接。
    2017-04-22 19:14:22

    回复 举报
    赞同0
  • rijiaman
    rijiaman 板凳
    焊接钢管,必须要做跨接啊
    2017-04-09 20:57:09

    回复 举报
    赞同0