土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 6KV开关柜内放电

6KV开关柜内放电

发布于:2017-04-07 14:56:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 faqinting 于 2017-4-7 22:31 编辑

6KV开关柜内上仓放电,绝缘子,下侧绝缘板过热厉害,开关触头下侧有明显过热痕迹,但是母线接地信号未发岀,有谁能帮忙分析一下吗?谢谢 该开关为备用状态,母线上别的负荷没有操作。本人认为是潮湿所致放电,因为之前进过蒸汽,但是明显对开关柜壁放电,右解释不同,请高手帮忙分析下

0407_16.jpg


0407_9.jpg


0407_10.jpg


0407_11.jpg


0407_12.jpg


0407_13.jpg


0407_14.jpg


0407_15.jpg

  • jhongsong123
    jhongsong123 沙发
    最后一张能看到有液体流下来的痕迹,很有可能是进蒸汽后,内部湿度大,造成爬电,从而引起闪络放电。
    2017-04-12 10:29:12