环状管网与支状管网的供水能力比较

发布于:2017-04-05 23:25:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
求大神指教,环状管网与支状管网的供水能力的差别,一般来讲环状管网供水稳定性好,供水能力强,但是对于只有两个消防栓而言呢?环状管网只给两个消防栓供水是不是完全没必要?业主要求也做环状管网,求帮忙说服。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • achaos
    achaos 沙发
    青春年少 发表于 2017-4-7 13:27 8.1.5 室内消防给水管网应符合下列规定: 1 室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大 …我在国外工作,consultants不会理国内的规范的, 当地规范就一句话,如果可以环网最好环网。。。
    2017-05-30 12:50:30

    回复 举报
    赞同0
  • 青春年少
    青春年少 板凳
    8.1.5 室内消防给水管网应符合下列规定:
    1 室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于 20L/s ,且室内消火栓不超过 10 个时,除本规范第 8.1.2 条外,可布置成枝状 ;
    2017-04-07 13:27:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。