土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压电缆芯数的选择

低压电缆芯数的选择

发布于:2017-04-05 16:13:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
不知道大家在选择低压电缆的时候,有没有注意这样一个情况:在ABC三相截面相同的情况下,三相四线制的电缆比三相五线制的电缆载流量大不少。
那么问题来了,在三相五线制系统里选择低压电缆时,为了节省电缆投资,能不能选择一个四芯电缆,再加一根单独的单芯电缆作为地线? 或者干脆选一个三芯电缆,加一个单独的两芯电缆作为N线和PE线?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • mulao111
    mulao111 沙发
    动力就可以3+2,那两根是3根的一半,其他及4+1了。
    2017-06-27 22:30:27

    回复 举报
    赞同0
  • 电气书生
    电气书生 板凳
    楼主绝对理解错误了,多芯电缆里面的载流量是按照通电电缆芯数确定的,4芯线和5芯线在三相平衡时载流量是一样的。因为只有火线有电流。
    2017-06-27 16:56:27

    回复 举报
    赞同0