通风排烟
13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
防烟系统联动控制中写道:防火分区内火灾确认后,开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机。 这句话该如何理解,是只开启楼梯间相对应该防火分区的一个加压送风机,还是说开启所属该防火分区的楼梯间的所有若干加压送风机。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
小虎爸
沙发
fenglian1973 发表于 2017-4-10 14:01 第一个问题的回答,不是我的原创。是上海市消防局答疑文件中的说法。第二个,防烟分区的划分,如果是挡 …谢谢,学习了
2017-04-10 22:12:10
赞同0
-
fenglian1973
板凳
小虎爸 发表于 2017-4-7 17:38 感谢您耐心的解答!我还有一些不明想继续请教按您对第一个问题的回复,火灾时应该是只开一个防烟分区的排 …第一个问题的回答,不是我的原创。是上海市消防局答疑文件中的说法。第二个,防烟分区的划分,如果是挡烟垂壁,肯定是要提给建筑的。要知道,挡烟垂壁的具体做法是归土建负责,而不是暖通负责的。
2017-04-10 14:01:10
赞同0
加载更多回复 举报