土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆机为什么要设置排气过热度低报警
本帖最后由 一条大柴weibo 于 2017-4-5 09:59 编辑

请教:螺杆机为什么要设置排气过热度低报警,且这个报警存在时一般都会禁止滑阀上载?

全部回答(18 )

  • 空调砖家
    一般来说,当接近低排气过热度的报警值是,机组会限制加载。如果排气过热度仍继续下降并达到报警值,机组是保护停机的。
    所以是先限制加载,当到达报警值时是触保护,马上停机。

    当机组的排气过热度低时,说明机组处在不稳定或不正常的系统回路。比如膨胀阀调节不好,蒸发器热交换不好,蒸发器存在有油等。
    2017-05-21 00:45:21 来自 PC 评论 举报
  • 空调砖家
    懂点点电 发表于 2017-4-5 18:15 当机组有排气过热度低警告时说明压缩机有湿压缩现象,此时排气温度低,过热度也低,机组油分离也不好,轻则 …果然是行家呀。
    2017-05-21 00:34:21 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10