土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于商店建筑设计规范JGJ 48-2014第7.3.1条执行中的疑惑

关于商店建筑设计规范JGJ 48-2014第7.3.1条执行中的疑惑

发布于:2017-04-03 15:58:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《商店建筑设计规范JGJ 48-2014》7.3.1 商店建筑的用电负荷应根据建筑规模、使用性质和中断供电所造成的影响和损失程度等进行分级,并应符合下列规定:
1 大型商店建筑的经营管理用计算机系统用电应为一级负荷中的特别重要负荷,营业厅的备用照明用电应为一级负荷,营业厅的照明、自动扶梯、空调用电应为二级负荷;
2 中型商店建筑营业厅的照明用电应为二级负荷;
这里面提到中型商店建筑营业厅的照明用电为二级负荷,我现在有一个项目总面积属于中型商店,但它是由一个个店铺组成。按照我们的通常的做法,每家商铺设置一个电表及配电箱。那照明用电规范又要求为二级。请问应该如何执行?难不成每个商户的灯具都带蓄电池?而且像这种商铺一般都是预留灯座,供业主将来二次装修的。如果考虑前端双电源,可是规范只是说照明为二级负荷。希望有大神出来帮忙解释一下。
附建筑截图



QQ截图20170403155747.png

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

抽屉式配电柜抽屉电源侧相间短路

在把抽屉推进去的瞬间,抽屉里短路了,拉出来发现是电源侧抽屉里3个主电源接线端子短路,这是什么原因造成的呢?

回帖成功

经验值 +10