求教:关于负载持续率的问题
求教:关于负载持续率的问题
《工业与民用配电设计手册》第三版P2中关于设备功率的确定一章节中提到,对于短时或周期工作制电动机(如起重机用电动机等)的设备功率是指将额定功率换算为统一负载持续率下的有功功率,当采用需要系数法计算负荷时,应统一换算到负载持续率为25%下的有功功率,那么请问下,为什么要换算到25%,是什么依据,为什么不是50%或者其他任何不等于25%的数据?
发布于
2017-04-01 14:03:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
fmsh1234
持续率跟需要系数是啥关系呢,计算有功功率也需要乘以这个持续率吗
2017-04-05 17:39:05
来自 PC
评论
举报
hcrdq
好多需要严谨的东西都不严谨,其实就如同中医。
2017-04-05 16:59:05
来自 PC
评论
举报