气体灭火房间排风口设置位置

发布于:2017-03-31 15:40:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教各位,气体灭火房间排风口的设置,有无哪条规范明确规定必须设置在什么位置?谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ljz119
    ljz119 沙发
    气体灭火系统设计规范中有
    2017-04-04 11:36:04

    回复 举报
    赞同0
  • lsy207207
    lsy207207 板凳
    楼上的网友好:《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005第6.0.4(强条)灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于5次/h。通风设计还有相关的条文第3.2.9(强条)喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。因释放的灭火剂相对空气密度大,故一般室内吸风口下缘距离房间地面<300mm。供你参考。
    2017-04-01 09:05:01