土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 消防水泵房的防火门应为甲级还是乙级?

消防水泵房的防火门应为甲级还是乙级?

发布于:2017-03-31 15:01:31 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
注册消防工程师教材中多处提到消防水泵房。
《综合能力》第二篇建筑防火检查第46页提到“宜采用耐火等级不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,隔墙上的门应为乙级防火门。”
《案例分析》第一篇建筑防火案例分析第34页提到“应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.5h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门。”
那么,同样是对消防水泵隔墙上的防火门,为什么有矛盾呢?
以哪个为准?

新版《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第6.2.7条:附属在建筑内的消防控制室、灭火设备时、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火分隔和1.50h的楼板与其他部位分隔。
设置在丁戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔。
通风、空气调节机房和变配电室向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。

新版《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第5.5.12条:消防水泵房应符合下列规定:
1 独立建造的消防水泵房耐火等级不应等于二级;
2 附设在建筑物内的消防水泵房,不应布置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;
3 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门采用甲级防火门。

由此可见,消防水泵房用于防火隔墙上的门应为甲级防火门,应以《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014为准,消防水泵房其他设置参数及要求参见该规范第5.5。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1507445976421
    建规乙级,水规甲级,不同的规范有出入,出题者会避开此考点,请放心
    2017-11-05 14:06:05

    回复 举报
    赞同0
  • haole1123
    haole1123 板凳
    感谢分享资料,赞一个
    2017-10-09 10:08:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册消防工程师

返回版块

3.18 万条内容 · 473 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

家长须知:未成年人玩火造成火灾 谁来买单?

幼儿天生好奇心强,喜欢探知任何新奇的事物,对火充满了好奇。喜欢玩火的小孩年龄一般在5~12岁之间,其中男孩居多,每年由于孩子玩火造成的火灾事故时有发生。  小孩玩火家长应负的法律责任  根据《刑法》第17条的规定,不满16周岁的人犯失火罪,不予刑事处罚,应责令其家长或者监护人加以管教;在必要的时候,也可以由政府收容教养。  对小孩玩火造成火灾事故,给他人造成损失的,其家长或者监护人应当依法承担赔偿责任。

回帖成功

经验值 +10