0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
困扰很久的关于消防一路水源和两路水源的问题新规范的: 6.1.3 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定: 1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水; 2 室外消火栓应由市政给水管网直接供水。 6.1.6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用。 8.1.3 向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
嘿嘿gg
沙发
toumingweixiao000 发表于 2017-4-1 17:50 理论上讲,是可以有的。如果水专业图上明确标注了该立管到轴线的距离,那就很容易把套管埋准确了。如果是标 …谢谢您这么耐心的回复!!长知识了 非常感谢您
2017-04-04 19:12:04
赞同0
-
一生为水
板凳
toumingweixiao000 发表于 2017-4-1 17:50 理论上讲,是可以有的。如果水专业图上明确标注了该立管到轴线的距离,那就很容易把套管埋准确了。如果是标 …你的回复太仔细了,学到了不少知识 。。。。。。。。。
2017-04-01 19:18:01
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报