土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 老朱的高规这条依据在那里?

老朱的高规这条依据在那里?

发布于:2017-03-30 14:11:30 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
请问这条的依据在那里?老朱的四大名著高规的第214页的表6.2.3-1“弯矩增大时,剪力也随着弯矩同比例增大,见表6.2.0-1”。
例如:第204页表6.2.0-1中框架结构-框架柱-底层柱柱底截面的二级的剪力那里,高规6.2.2条只说了弯矩值的增大系数为1.5,没说剪力这样跟着增大,老朱说剪力也要跟着弯矩同样放大,依据在那里?


老朱的四大名著之高规214页表6.2.3-1.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • biebct
    biebct 沙发
    多谢各位的耐心讲解,稍微有些理解了。:lol,多谢多谢!
    2017-03-30 17:04:30

    回复 举报
    赞同0
  • 石磊磊兮葛蔓蔓
    6.2.3说 调整过的弯矩,就是6.2.1的调整,你划线部分老朱说的弯矩增大就是6.2.1的调整。柱端弯矩的调整自然就引起剪力的增大。做些题目你就明白了。
    6.2.2弯矩增大的目的是为了延迟底层柱塑性铰的出现, 剪力的确是要跟着弯矩增大的,详见老朱的书 表6.2.0-1。根据6.2.2调整后的弯矩再代入公式6.2.3
    6.2.4角柱有些程序的确将剪力增大了1.21,我刚才翻了一下老朱的书,215页有说明。
    我的理解,6.2.2规范为什么没写明剪力增大,因为剪力调整的办法在6.2.3条,编书也有先后顺序啊,而且6.2.3也写明了是 调整过的弯矩,即6.2.1,6.2.2的调整。
    2017-03-30 15:30:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.16 万条内容 · 2178 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【刀哥论注册22】发给命题专家组关于钢结构专题注考的建议

本帖最后由 北京院小李飞刀 于 2017-3-30 13:00 编辑 个人从实际项目设计应用的角度,提给命题组几位总工及钢结构出题专家的建议: 1 .建议增加《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》 GB51022-2015 。 该规范由原来的协会标准变为国标,规范等级提高了,在平常设计中也很常用。轻型门式钢架对风荷载和雪荷载敏感,雪荷载也有堆积滑移效应,和荷载规范有些不同。还有隅撑作为平面外支撑及端部不设单面隅撑的梁的平面外计算长度与之前不同。类似这种是设计中高频和新规范变化的知识点。

回帖成功

经验值 +10