我最近设计一次直埋热力管网(110℃/70℃),长度为5公里,每80米设置一个固定墩和一个补偿井。设计好后,打印一份白图给甲方拿去,结果甲方看白图后说他们实际在施工过程中是200米-300米设置一个固定墩与补偿井,而且运行接近10年也没问题,要求我更改方案。我当时想了想,说回去和专业负责沟通,心里也暗自在想:只要把补偿器的补偿量选大一点就可以满足管网的伸缩,但是心理也担心没有这样设计过的经验,所以请问这方面的专家解释一二,谢谢。
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
cof1469536066990
沙发
xczhb720518 发表于 2017-3-30 20:10 在130℃以下,可以采用无补偿直埋技术,在等直径的直管段不需要补偿器。200-300米设一个补偿井是没问题的
2017-07-04 14:11:04
赞同0
-
pldmen
板凳
理论计算,大管径需要设膨胀节。我觉得还是补偿与无补偿结合,这样更安全。
2017-06-17 18:00:17
赞同0
加载更多回复 举报