土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于压缩机性能测试的问题

关于压缩机性能测试的问题

发布于:2017-03-29 14:38:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压缩机在ARI工况下( 平均蒸发温度4.5℃,冷凝温度37.2℃;冷冻水进出温度为6.7℃/12.3℃,冷却水进出口温度为29.4℃/35℃) 吸气温度 7.2 ,排气温度 54.4 ℃。 这个吸气温度为什么会比冷冻水出口温度要高?我是概念弄错了还是有什么错误?希望知道的人帮忙讲解下,谢谢。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • summer123xia
    summer123xia 沙发
    你这个工况有问题, 如果吸气过热2.7C, 排气温度54.4 C,排气过热度才17.2 C, 数据不合理。

    压缩机ARI 点的测试工况是蒸发温度7.2, 冷凝温度54.4, 吸气过热:11.1K, 过冷:8.3K
    2017-03-31 09:39:31

    回复 举报
    赞同0
  • 月雨闻铃
    月雨闻铃 板凳
    懂点点电 发表于 2017-3-29 19:58 楼主设计的是干事蒸发器吧?这个数值是对的,之前你自己也提了(平均蒸发温度)既然有(平均),那就说明蒸 …谢谢您的帮助
    2017-03-30 09:39:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冰箱或者冷库在开门时怎么计算通过门散失的冷量?

如题:冰箱或者冷库在开门时怎么计算通过门散失的冷量?我想通过计算看一下这部分的冷量损失多少,谢谢

回帖成功