发布于:2007-11-22 21:19:22
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
我新手,刚做了一个四层的住宅楼的给排水系统.打了图纸给院长看.无所不知的院长给我挑了不少错误.他说
:"立管尽量的靠近,这样出户管就会靠近,2跟或者更多的出户管就可以穿一个基础预留洞,方便施工,不用做太多洞!你看看你做的这跟立管(给水)和那跟立管污水)距离多远,你完全可以把它们靠近,然后出户的时候可以走一个基础预留洞,施工多方便!"
我想问下各位设计前辈,1、立管之间的距离,特别是给水立管和排水立管的距离有所限制吗?设计的很靠近有问题吗?2、出户管在设计的时候应该注意那些问题,我院长说的多跟出户管尽量靠近,走一个预留洞的说法对吗?
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句3.5.15 建筑物内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不应小于0.5m;交叉埋设时不应小于0.15m,且给水管道应在排水管的上面。
我想问下前辈们,这一条所说的最小净距是水平净距吗?给水管平行埋在排水管正上方0.5m的话,是否符合这条规范.
回复 举报