土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑给排水
\
关于高层排水缓冲管设置是否有依据?
关于高层排水缓冲管设置是否有依据?
11层小高层,6楼有一个简易缓冲管,能否改为直管?
发布于
2017-03-28 22:43:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
liu8661497
楼上的解答已经到位了
2017-04-11 13:45:11
来自 PC
评论
举报
co1490854662465
小高层可以不设,压力不大,入户设有减压阀。
2017-03-30 14:24:30
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
qq_1490712119369
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
0
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )