土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 污水处理厂过滤沉淀尺内壁要求抹灰

污水处理厂过滤沉淀尺内壁要求抹灰

发布于:2017-03-28 10:22:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如题,小弟在一工地当技术员,有关污水处理的。有一个二沉池和一个过滤沉淀池,图纸要求内壁抹防水砂浆,但没给做法没给配比:'(。两个池子投产后基本24小时有水,水温基本在40°以上,跪求一个稳妥的抹灰方法- -

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • co1490667114703
    yygzxth2006 发表于 2017-3-28 17:13 让设计院给个具体比例,防水剂占水泥用量的比例。常规的一般是5%,抹灰时基层清理干净,确保甩浆质量,分遍 …哎,设计和总包都很坑- -,提了多少次了,铁了心要抹灰
    2017-03-30 10:07:30

    回复 举报
    赞同0
  • yygzxth2006
    yygzxth2006 板凳
    让设计院给个具体比例,防水剂占水泥用量的比例。常规的一般是5%,抹灰时基层清理干净,确保甩浆质量,分遍分层抹灰,水池抹灰不太好施工,容易开裂。如果内侧池壁清水混凝土表观质量不错的话,建议让设计院改成外壁做防水处理算了
    2017-03-28 17:13:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.81 万条内容 · 1582 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

灰浆搅拌机

现浇混凝土柱、墙定额子目机械费里有灰浆搅拌机,而基础、梁等就没有,请问这个浇筑柱和墙的时候灰浆搅拌机是干嘛的

回帖成功