土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 千级洁净间表冷量与冷负荷分析

千级洁净间表冷量与冷负荷分析

发布于:2017-03-27 13:48:27 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
之前一个项目,表冷器冷量由于是估算,千级,估算500w/平方18%新风,最后大概是25kw,今天抽空用焓湿图又算了一下,发现了很大的偏差,结果如下:室内负荷7kw、新风负荷16kw,再热负荷13kw,共计36kw。
之前的错误主要是忽略了再热负荷,导致前后偏差将近50%,给各位提个醒,千级间,再热负荷每平米就能占大约200w,所以,千级间冷负荷估算能够达到700-800w/m2,有时间还是细算的好

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • zzm999999
    zzm999999 沙发
    hi0boy 发表于 2017-5-15 12:06 感谢指导,希望前辈继续坚持指导小学生的习惯,我替我们小学生感谢您。但这个系统有个问题,新风单独处理 …这个不难,在机组加一个表冷段就行了,新风先经过表冷段,再与回风混合,再经过一个表冷(如需要),就OK了,即设两级表冷。
    2017-05-15 13:51:15

    回复 举报
    赞同0
  • hi0boy
    hi0boy 板凳
    zzm999999 发表于 2017-5-11 13:51 你这里的空气处理过程不合适,新风应独立处理,处理到室内状态点就可以,不要跟室内回风混合后再处理到露点 …感谢指导,希望前辈继续坚持指导小学生的习惯,我替我们小学生感谢您。但这个系统有个问题,新风单独处理需要引入单独的新风处理机组,这对于大系统的房间是很大优势,但,现在就一间小房间,并且无机房,需要机组吊顶,且不说机组位置有限,对于这种小系统东西越多越难施工啊。
    2017-05-15 12:06:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政工程施工

返回版块

15.09 万条内容 · 373 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

DGTJ 08-2144-2014 公路养护工程质量检验评定标准

DGTJ 08-2144-2014 公路养护工程质量检验评定标准

回帖成功

经验值 +10