土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 请教大神:三层砖混结构,想在一层外墙开个一米左右的门,可行吗

请教大神:三层砖混结构,想在一层外墙开个一米左右的门,可行吗

发布于:2017-03-27 00:06:27 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]

5.JPG

就是图片中红圈标出的位置,三层自建房,砖混
当时建房时想在那个位置留出门洞 包工头说钢筋用的多 是框架结构
到时候想怎么开怎么开
后来才知道配筋再多 不是最后填充的砖墙也算是砖混
现在想在那个位置开个门洞
如果开的话要怎样开才好
DSC_0256.JPG
这是浇筑好圈梁的图

DSC_0251.JPG
这是圈梁里的钢筋

DSC_0018.JPG
这是二层的钢筋

补充说明,墙厚240,想开门洞的左侧就是一个构造柱,门洞打算开两米高,一层调高是三米八。
请教各位大神,如果要开门洞的话,需要怎样加固才好?开门洞的风险大不大?

5.JPG


DSC_0018.JPG


DSC_0251.JPG


DSC_0256.JPG

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • buzkwo
    buzkwo 沙发

    楼主说一下后来如何开了呢 效果如何哦?

    2023-02-13 13:41:13

    回复 举报
    赞同0
  • jshazgx888
    jshazgx888 板凳
    先在开洞位置一侧上方划出位置,凿120深,长度超出开洞尺寸180-240,放置10#槽钢一根,用水泥砂浆粉刷,待砂浆强度到了,再以同样的方法做另一侧;然后你可以切墙开洞了。
    2017-06-30 08:27:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑加固

返回版块

1.65 万条内容 · 354 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

黑色的是承重墙吗?

要是给的结构图显示是承重墙,被砸墙的切掉了四公分,里面有拇指粗细的钢筋断了两根,有问题吗,楼层23,本人9楼

回帖成功

经验值 +10