土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ EDI电阻下降

EDI电阻下降

发布于:2017-03-26 18:34:26 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
运行2个月后,搬地方,组装好运行一个月电阻从15兆降到4兆,请问得清洗了吗?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • ank1980
    ank1980 沙发
    如果进水条件参数不变的话就再生一次看看!
    2017-08-03 10:21:03

    回复 举报
    赞同0
  • 上智618
    上智618 板凳
    把电流调大些 加速再生下,看是否电阻可以上升。如果不行的话,就该清洗了。
    2017-06-29 16:43:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 263 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有了解浸没式超滤膜的吗?

浸没式超滤膜有了解吗? 现在在一些大型水处理项目上或者是原水水质较差的项目上,浸没式超滤有工程应用了。对实际运行情况不了解,学习了一些相关资料,个人意见,相比于常用的压力式超滤,浸没式超滤占地的确会小一点,但感觉反洗和化学清洗的效果还不如压力式超滤。在运行上,其耐污染能力真的比压力式超滤好吗? 请有熟悉这方面的大神请解惑。

回帖成功

经验值 +10