土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个奇怪的问题,找不到原因

一个奇怪的问题,找不到原因

发布于:2017-03-26 17:02:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 asmdl 于 2017-3-26 17:06 编辑

说起来这是一个很简单的线路:一个使用了三四年的水池补水线路,就是水位低时水泵工作,到达高水位时,水泵停止。从上周开始发生一件奇怪的现象:每次手动按SB2运行水泵, 再按下SB1停泵时,继电器KA1就会得电吸合,(按SB2时KA1不会得电,就是在 按下SB1时KA1就得电了),更换了KA1和KA2和液位开关还是一样,线路也检查过了也没问题,真不知是什么问题,一直用着的的线路怎么就出现这么怪的问题

未命名.PNG



.

未命名.PNG

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • ershiqibeijiu
    ershiqibeijiu 沙发
    路过学习。。。
    2017-04-12 21:54:12

    回复 举报
    赞同0
  • 我心
    我心 板凳
    更换手动自动转换开关
    2017-04-12 10:43:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配四电缆阻抗

配四短路电流计算里面电缆阻抗最后一栏有个r1 r3请教大虾什么意思,有什么区别

回帖成功

经验值 +10