土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 悬挑工字钢问题?

悬挑工字钢问题?

发布于:2017-03-25 09:55:25 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
我这边有个工程,悬挑工字钢需要悬挑外面长度4800mm,离地在15M,脚手架高度7M,设计要求下撑10号工字钢,斜撑,但是怕工人焊接工艺不合格,如果下面的脚手架加个顶托直接顶在工字钢下面,可不可以,还有没有其他好的做法可供参考?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ab1300
    ab1300 沙发

    建议加型钢斜撑,如果是在下部脚手架立杆上增加支撑,其下部脚手架的受力状态需要重新计算

    其实脚手架就是一个临时的钢结构,楼主讲得情况,在脚手架规范里找不到计算公式,应看看钢结构书,按临时结构计算就可。

    2021-10-13 17:20:13

    回复 举报
    赞同0
  • hcr_lin_xi
    hcr_lin_xi 板凳
    建议加型钢斜撑,如果是在下部脚手架立杆上增加支撑,其下部脚手架的受力状态需要重新计算。
    2017-04-17 16:40:17

    回复 举报
    赞同0