土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 各位建排大牛,你们设计的时候卫生间厨房是自己布置么

各位建排大牛,你们设计的时候卫生间厨房是自己布置么

发布于:2007-11-22 19:04:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
还是建筑专业的布置,我想自己改动一下,可以么

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • derricklee
    derricklee 沙发
    你要看看下立管的地方有么?不是光这一个卫生间,要看到下面排水是否能排出去,还要和其他工种商量,你合适了,有可能他就不合适了
    2007-11-27 16:43:27

    回复 举报
    赞同0
  • 长门
    长门 板凳
    当然是做建筑的来定了.一个户内做多大的卫生间面积建筑都是考虑,那么这个卫生间的内部建筑应该心里是有数的.要什么样的档次,几个等等......我们只能提些建议来更合理的布置.
    2007-11-27 12:50:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个大家经常遇到的大问题

我们知道,对于一个厂区来说,当厂房的高度都不高的话(不超过两层),则最不利室内消火栓所需压力约为H=12+8+3=23m,所以市政的压力一般为0.25MPa,则室内消火栓可以使用常高压系统,即市政直供,不用设置高位消防水箱,室外消火栓为低压系统,达到0.1MPa,那么整个厂区可以室内消火栓与室外消火栓合用消防环状管网。该合用消防管网接市政两路管道但是当对于一个厂区来说,当厂房的高度高的话(超过两层,或3层,多层),市政的压力一般为0.25无法满足则最不利室内消火栓所需压力,这时,室内消火栓我门需要采用临高压消防系统,即整个厂区合用一个室内消火栓加压水泵房(泵房内设置室内消火栓给水泵和室内消火栓的消防水池),且设置高位消防水箱,而室外消火栓考虑到只需0.1MPa压力,所以用市政管网压力,切由市政两路供水,但是这时由室内消防水泵房出来的室内消火栓增压管道能不能和室外消火栓的给水管网(由市政接入的两路进水的室外环网)合用管网啊???

回帖成功

经验值 +10