KDZG 系列便携式直流高压发生器具有负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、特有断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强,保护完善可靠,使操作安全,各种技术指标均优于行业标准。
如何校准过电压整定值呢?
1. 插上便携式直流高压发生器的控制电源线,打开控制箱的电源开关,电压显示表及电流显示表, 以及 0.75 倍电压显示表显示均为零值。
2. 将便携式直流高压发生器的电压整定按扭顺时针旋到底, 电压粗调旋钮及电压细调旋钮反时针旋转至零位,零位指示灯亮。
3. 轻按“高压开”按键,“高压开”指示灯(红色)亮。如按“高压开”按键,便携式直流高压发生器的红色指示灯不亮 , 说明电压粗调和细调不在零位段 , 则将电压粗调旋钮和细调旋钮反时针旋到零位 , 红色指示灯亮。
4. 顺时针旋转便携式直流高压发生器的电压粗调旋钮,当电压接近所需电压值时,再旋转电压细调旋钮至所需电压为止,这时电压显示值单位为kV ,电流显示值单位为 mA
5. 反时针调节电压整定旋钮,使高压关断,此时红色指示灯灭,“过压”指示灯亮。
6.说明此时便携式直流高压发生器所要求的输出电压整定,即输出到达所需电压值时自动切断高压,过电压保护。
武汉凯迪正大电气有限公司是专业的便携式直流高压发生器厂家,专注于电力系统高压试验设备二十余年,研发生产各种电气试验设备如:高压试验变压器、直流高压发生器、升流器、油耐压测试仪等等。

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2071 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柴发机房是否必须设储油间

本帖最后由 a396673967 于 2017-3-23 12:05 编辑 以前的项目柴发机房设在地下,都有储油间,现在有个项目柴发机房设在建筑物一层,大门直接通室外,采用自带油箱的发电机,是否还需要设储油间。