1.乐观开朗,积极自信,善于表达,强身健体;
2.弱电系统气灭房间的电动防烟防火阀尽量贴墙安装;
3.加压送风管穿越楼梯间应加装防火阀,同时应在楼梯间侧墙加装泄压阀;
4.气瓶间等排风房间应有用于补风的自然补风口,同时应注意在相关房间(气瓶间,自然补风口位于防烟分区隔墙等房间)设置防火阀;
5.
设备区的楼梯间在站厅和站台都要设置泄压阀和防火阀;
6.空调机组(包括大系统组合式空调机组及小系统空气处理机组)的冷媒接管侧即是其检修侧,机组接入冷媒的时候
应当使冷媒在盘管中的流动方向与气流方向呈逆流的热交换状态;