土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于二代中置柜,拼柜后没有空气缓冲层

关于二代中置柜,拼柜后没有空气缓冲层

发布于:2017-03-22 20:04:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
关于二代中置柜,国内目前最具代表性的是WK的二代柜;外观确实简洁漂亮,工艺处理也比一代柜的工艺处理要好,但是本人对于把侧板和顶盖的成形方式持有异议;WK的主体框架采用和一代柜相反的设计理念,采用侧板包顶盖和底板;这样一来不是会存在以下题吗?
1.柜与柜之间,拼柜后没有“空气缓冲层”,这样的话在然弧故障的情况下,能否耐受电弧;
2.没有“空气绶冲层”,开关柜投运后,温升会不会产生影响,1600A以上柜体,现场运行的温升大吗?
以上是本人的观点,还请大家讨论一下;


全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yhbnyhbn
    yhbnyhbn 沙发

    个人认为没有影响,毕竟是WK投入大量人力物力研发的柜体,相关必要的测试应该做过,并且运行了这么久貌似也没发现这样的问题。

    2019-08-21 15:57:21

    回复 举报
    赞同0
  • 小型柜专家

    成套为了拼价格,已经没法做了

    2019-08-10 09:43:10

    回复 举报
    赞同0