请高手指点,现有一个4万㎡商场,已经9年了。
现在在它旁边贴建一个4万㎡的同样商场,新建的可不可以利用现有的消防水池?

全部回答(9 )

  • 瞎狸狐闹
    太真了吧,除了技术上参数,消规还要求公建是同一物业和产权
    2018-11-17 18:25:17 来自 PC 评论 举报
  • 小呆逸梦
    是否能够共用,主要看是否同属一个物业公司管理,如果相同则按照消规计算水量;如果不属于一个管理公司,则不能共用!
    2018-10-29 15:40:29 来自 PC 评论 举报