土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 热议话题:屋顶水箱间,你会设喷淋吗?
近来有个问题,有人认为屋顶水箱间应设喷淋。不设没依据。
如果设很难满足消火栓规范: 屋顶水箱高于所服务的消防设施。
岂不是死循环,水箱再架高,也高不过喷头。

全部回答(1 )

  • liugps
    其实我个人觉得设喷淋没必要,主要原因是水箱间主要的可燃物就是水泵电机或是控制柜,这些着火都不能用水补救,而且如果这些都烧坏的话,水箱间也就不起作用了。以前也跟有的审图人员讨论过类似问题,就是消防水泵房做喷淋,我是说泵房起火,不管是控制柜还是电机起火都会导致水泵失效,这时根本就没水来灭火,最终也没得出个结论。其实解决泵房火灾有一个好点的办法就是设专门的水泵控制室,控制室设气体灭火装置,泵房只有水池跟电机及水泵,还有少量的供电及控制电缆,火灾危险性就大大降低了。说回本话题,如果要设的话,照设就行了。放在最高当然最好,实在没办法也只能这么做。
    2017-03-23 07:00:23 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。