土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 《实务》第九章建筑设备防火防爆—教材勘误

《实务》第九章建筑设备防火防爆—教材勘误

发布于:2017-03-22 13:17:22 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
2016版实务教材P135、136页,“锅炉房的火灾危险性属于丁类生产厂房,但根据锅炉的燃料不同,锅炉房建筑的耐火等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的要求,燃油和燃煤锅炉房分别为一级和二级。但如装设总额定蒸发量不超过4t/h、以煤为燃料的锅炉房,可采用三级耐火等级建筑。” 其中,对于燃油锅炉房要求建筑等级要求一级耐火,没有规范依据。
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)3.2.5 锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑。同时查阅现行国家标准《锅炉房设计规范》GB50041-2008,也没有对燃油锅炉房要求按一级耐火等级要求。
针对该类问题,笔者认为,实际做法时可采用一级,满足规范要求,但是教材中不能明确要求一级。遇到教材和规范不一致的问题,还是应该以现行规范为准。
更多经验分享,请加入张工注册消防工程师进群交流。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xxx33344cn
    xxx33344cn 沙发
    看的很细致啊。
    感谢楼主分享。
    2017-04-10 17:26:10

    回复 举报
    赞同0
  • bepearing
    bepearing 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-04-09 11:12:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册消防工程师

返回版块

3.18 万条内容 · 477 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

气体灭火系统设计的15条小贴士

本帖最后由 namuxiaosha 于 2017-3-22 10:40 编辑 1.采用气体灭火系统保护的防护区,其灭火剂设计用量,应根据防护区内可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度经计算确定。2.有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度。3.几种可燃物共存或混合时,灭火设计浓度或惰化设计浓度,应按其中最大的灭火设计浓度或惰化设计浓度确定。