土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆机双回路不均衡

螺杆机双回路不均衡

发布于:2017-03-22 11:43:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我这里是一台250冷吨的双回路螺杆机器。冷却水温平时的进水温度为25度,昨天早起低到22度了。可是继而就出现了如下的现象:

显示的冷机负荷相比之前要大20-40A电流。查机器上的各参数分别为:回路1:液位为4mm。膨胀阀位置63.8--73%,负荷为95%,蒸发器饱和温度为6.88°回路2:液位0mm,-1mm,膨胀阀位置28.3--29.4%。负荷为56%,蒸发器饱和温度为9.35°。冷冻水设定温度为9°,出水温度为9.2°,后来水温上来了,负荷也还是不平衡。


问:两个回路为什么不平衡。
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中国制冷展王牌特工招募,送话费,赢工程点,还有豪礼一起送送送!

王牌特工招募 上海制冷展独行?没交流,没重点,太孤单! 制冷展,当然要和伙伴们一起去! 给你一个机会 土木在线制冷展特工团 招募 团员啦!

回帖成功

经验值 +10