请问下厨房的局部排风(油烟罩)与全面排风(房间换气,带有油烟)的排风主管是不是共用?还是分开设置?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • h8502829
    h8502829 沙发
    vk3001h 发表于 2017-3-23 16:00 如果这个厨房有直接对外的可开启外窗,可以不设日常排风。但是如果是黑房间,有用的燃气灶,必须设日常排 …好的,我知道怎么做了,谢谢你的解答!
    2017-03-23 16:20:23

    回复 举报
    赞同0
  • vk3001h
    vk3001h 板凳
    h8502829 发表于 2017-3-22 23:49 好的,谢谢您的解答~另外,我还有个小问题想请教下。假设现在有个10㎡的厨房,根据灶头规模能计算出油烟罩 …如果这个厨房有直接对外的可开启外窗,可以不设日常排风。但是如果是黑房间,有用的燃气灶,必须设日常排风。目的是经常通风,避免燃气泄漏后积聚达到爆燃浓度。