土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ HDPE300管覆土不足0.7米,要怎样处理?

HDPE300管覆土不足0.7米,要怎样处理?

发布于:2017-03-21 23:35:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
各位前辈大家好,我是刚入行的,在做市政排水设计时,遇到HDPE300管覆土不足问题,不知具体如何解决。
问过其他人,说是用混凝土包管,但是我看规范好像说塑料管不能用混凝土包管,这样就变刚性管了。
麻烦各位解答一下。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • maplesoft
    maplesoft 沙发

    当管道由地势高往地势低的地方排时,是会出现在最小坡度下管道覆土不足0.7m的情况,这时如果市政管道埋深够,则可做跌水解决覆土不足的情况。如果市政管埋深不足,则只能减少管道坡度或者对管道进行保护处理,如加套管或者包管处理等。
    2017-04-05 21:24:05

    回复 举报
    赞同0
  • maplesoft
    maplesoft 板凳

    不可以不换吗?直接对塑料管进行包管不行吗?毕竟换一小段混凝土管很麻烦的。
    2017-04-05 21:17:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.65 万条内容 · 839 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

秒懂!综合管廊重要节点设计大全(内附详图)

导语: 目前,随着我国综合管廊试点省和试点城市的确定,综合管廊建设进入了高速发展期。 本篇文章以南京浦口新城核心区综合管廊工程和北京市朝阳区广华新城综合管廊工程为例,总结了城市综合管廊重要节点的设计方法,提出了监控中心与综合管廊的连接通道以及综合管廊之间单舱-单舱、单舱-多舱、多舱-多舱十字形节点的设计原则和思路。 综合管廊是建于城市地下用于容纳两类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施,并设投料口、进风排风井、人员出入口、通风、监控等附属系统。

回帖成功

经验值 +10