发布于:2007-11-22 16:46:22
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
我们知道,对于一个厂区来说,当厂房的高度都不高的话(不超过两层),则最不利室内消火栓所需压力约为H=12+8+3=23m,所以市政的压力一般为0.25MPa,则室内消火栓可以使用常高压系统,即市政直供,不用设置高位消防水箱,室外消火栓为低压系统,达到0.1MPa,那么整个厂区可以室内消火栓与室外消火栓合用消防环状管网。该合用消防管网接市政两路管道
但是当对于一个厂区来说,当厂房的高度高的话(超过两层,或3层,多层),市政的压力一般为0.25无法满足则最不利室内消火栓所需压力,这时,室内消火栓我门需要采用临高压消防系统,即整个厂区合用一个室内消火栓加压水泵房(泵房内设置室内消火栓给水泵和室内消火栓的消防水池),且设置高位消防水箱,而室外消火栓考虑到只需0.1MPa压力,所以用市政管网压力,切由市政两路供水,但是这时由室内消防水泵房出来的室内消火栓增压管道能不能和室外消火栓的给水管网(由市政接入的两路进水的室外环网)合用管网啊???
如果室内消火栓的临高压环状消防管网与室外消火栓的低压环状管网分开设置的话,那样对于整个厂区(70万平米)来说真的有些感到浪费了!请教各位同仁能不能合用室外消防环网啊???
只所以考虑合用是因为,考虑到消防车,这时依然是室内外消火栓的所需压力不同啊,都是由市政管道提供的压力,而当室内为消防水泵提供时为什么不能合用呢??,这时也是依然是室内外消火栓的所需压力不同,只不过一个是水泵提供,一个是市政提供的,???
是不是不能合用的原因是,怕当室内消火栓给水泵启动时,如果这时消防车从室外消火栓吸水,则可能达到室内消火栓的水很少了,都被从室外消火栓吸水的消防车吸走了呢???,但是我想当室内外消火栓合用管道时由市政提供压力时也是有这样的情况啊???
请问到底室内消火栓的临高压环状消防管网与由市政压力直供的室外消火栓的低压环状管网可以合用吗????为什么???,,谢谢!!!
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句如果有20栋楼,就有二十个小环??必须这样设计吗,可否设计一个大环,不设小环?
回复 举报
回复 举报