现有消防水池有效容积330m3。现需求消防水量为486m3。
现有一方案,打算在现有水池旁添加一个有效容积160m3的消防水箱。保证总的消防水量在486~500之间。
现有一问题,请问扩容后的消防水池,是作为一格消防水池来考虑,还是作为两座消防水池来考虑。
另考虑吸水方式为消防水池吸水即可,还是需要满足同时吸水才可以,望高人指点一二,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    大于500就按两个独立设计水池并联,小于500可以是水池串联。
    2017-07-06 16:14:06

    回复 举报
    赞同0
  • 海浪007
    海浪007 板凳
    按照两座,要保证从两个水池吸水,可以设置公用吸水总管