土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有两路市政进水,是不是就不用考虑室外消防用水量了?
小区内有两路市政进水的话,消防水池的水量是不是就不用考虑室外消防用水量了。
之前做项目一般还会考虑室外消防用水量,换工作以后这里的专业负责人说不用考虑,虽然说有消防水车,但是消防水车能在灭火的时候完全有用么?

全部回答(4 )

  • liugps
    攻城师55731 发表于 2017-3-21 09:45 目前好多设计都是假两路,不过在实际设计的时候,不去考虑室外,认为满足两路供水,审图有的不会提!审图的不提你以为是对你好;P,出事了是你负责,消防还是从严好,终生负责的。
    2017-03-21 13:57:21 来自 PC 评论 举报
  • 攻城师55731
    目前好多设计都是假两路,不过在实际设计的时候,不去考虑室外,认为满足两路供水,审图有的不会提!
    2017-03-21 09:45:21 来自 PC 评论 举报