新人第一次在做一个水厂项目,遇到了加药间和二级泵房轴流风机安装问题。轴流风机分为进气和排气,安装施工人员说:“进气和排气是通过轴流风机安装方向确定的。”这样装好的后果是,形象特别丑,有些是头朝外,有些是屁股朝外。业主说:“轴流风机进气和排气是通过电源正反接,使得风机正反转实现的。”安装人员说:“这样反转会没风,也会造成电机损坏。”
求助前辈们,具体应该听谁的,还是要根据具体轴流风机型号来决定是否能正反转?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1575693923290
    轴流排烟风机的叶片是朝风井,还是朝外面,求解
    2019-12-07 12:48:07

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
  • 墨青白
    墨青白 板凳
    michael.qi 发表于 2017-3-20 13:55 安装人员的是简单做法。业主说的不对的,反转不行的。采购的时候你们分别注明,送风,排风,就好了。叶片 …我明白你的意思了,应该在采购的时候说明送风、排风,然后厂家在设计的时候将叶片反过来。轴流风机不能反转来排风。