做了一个酒店项目,客房采用的是单相配电箱,插座用了2P的断路器,我们设计的前端也是2P保护的,但是建筑商全部安装的是1P的,有那条规范指出类似我这种情况下断路器应如何选择么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1489841340280
沙发
wang171468177 发表于 2017-3-21 20:25 你的整定电流是多少?估计是整定电流小瞬时堵转的电流引起跳闸感谢回复,问题暂时还没有解决,现在只能断了再合闸,继续用了。
2017-04-04 20:54:04
赞同0
-
qq_1489841340280
板凳
beida_energy 发表于 2017-3-21 10:47 好像不应该跳闸,看看是不是整定的问题200KW 电动机额定电流 也要400A左右,启动电流 也要进两千安, 而且不 …感谢回复,问题暂时还没有解决,现在只能断了再合闸,继续用了。