土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 恒压供水变频器参数设置问题

恒压供水变频器参数设置问题

发布于:2017-03-18 08:29:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]


三台水泵联动,带触摸屏和PLC,具体运行参数如何设置才能更加科学合理?



简单数据:供水泵功率3*18.5KW,一台变频器、一台PLC,面板触摸屏。看电源进线总开关容量是125A,交流接触器触头容量40A,供水高度80米。设备配置是否合理?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 冰河伊
    冰河伊 沙发
    需要核算一下水泵流量和扬程是否满足要求
    2018-08-09 10:05:09

    回复 举报
    赞同0
  • weibo_1490924938811
    首先:你要确定你水泵的扬程是否有80米.设定的话,你的控制柜既然带了PLC,所以你的变频器不要动,只要型号对就可以,最重要及时要调整PLC的工作状态,如压力的设定,水泵的运行状态是否稳定等等!
    如果压力不够稳定的话,PLC可能就需要重新设定加入超压保护功能!
    2017-03-31 09:53:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.23 万条内容 · 1432 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于各类‘曝气器’的性能及使用范围

本帖最后由 曝气软管之父 于 2017-3-17 17:21 编辑 关于各类‘曝气器’的性能及使用范围上述内容,仅供参考。因为‘曝气器’的种类,五花八门,选用者‘仁者见仁,智者见智’,不强求一致,只要能达到预期的水处理效果即可。但是对‘曝气器’的布气方式,氧转移率、能耗,维修费用,使用寿命等等,选用者还是要仔细斟酌滴!

回帖成功

经验值 +10