土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 地热尾水+水源热泵利用设计探讨

地热尾水+水源热泵利用设计探讨

发布于:2007-11-22 15:36:22 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
本人设计了一个工程,是地热尾水+水源热泵的机房,现在在调试阶段。通过调试发现了如下的问题,希望各位提出好的建议,使系统更趋合理性。
该项目原采暖使用的是地热水,地热水温为86度,流量66立方,尾水温度40度,66立方。由于原地热水在供暖高峰不能满足小区采暖,现利用水源热泵作为调峰。原系统设计有循环水泵,业主说该水泵选型时是根据整个小区的设计负荷考虑的,即没安装水源热泵机组时,末端循环水泵流量偏大,现安装水源热泵后,根据调试的情况水泵是能满足要求的。原设计时水源热泵机组是并联在原大系统中的,但有人认为水源热泵机组串联在系统比较合理。请教各位专家,串联和并联各有何利弊。目前并联出现如下问题,当水源热泵机组停机时,地热水板换的温度变化比较大。但设计本方案的前提是尽量多的利用地热水,在地热不能满足时在开启水源热泵机组。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • liudeqi
    liudeqi 沙发
    我是做地热井与水源热泵项目的 做了好多类似项目包括采暖、制冷、提供生活热水。欢迎朋友一起交流。 QQ:450896035。手机:13821262944
    2008-11-23 10:48:23

    回复 举报
    赞同0
  • waj
    waj 板凳
    热泵制出热水的水温标称是60度,实际可达到的是55度。这点在设计热水箱工况时要注意!!
    2008-11-18 16:50:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.42 万条内容 · 639 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

本人收藏的一些图纸链接,拿出来分享一下

天津某楼盘住宅楼和会所集中供暖及空调系统http://www.nt.shejis.com/new_tz/html/41457.shtml?uid=57190某工程常压锅炉房热力系统图http://www.nt.shejis.com/new_tz/html/41424.shtml?uid=57190某地下超市商场和防排烟图http://www.nt.shejis.com/new_tz/html/41385.shtml?uid=57190

回帖成功

经验值 +10