进深大仓库边墙轴流风机风压问题

发布于:2017-03-16 19:31:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
仓库大小57x16m,延长度方向两边设边墙排风机。考虑到风量不要过大,想选择1450转速的边墙轴流排风机,但风压只有50pa,会不会太小?对于这种进深比较大的房间,这点风压会不会对气流组织有影响?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhufb
    zhufb 沙发
    会,轴流面积的作用范围很小。建议选择单边设置轴流风机,对边开百叶补风。
    气流组织为横扫型。
    外墙均匀设置轴流风机,很容易气流短路。
    2017-03-31 16:31:31