土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排出管和排水立管出屋面为什么采用柔性接口机制铸铁管?

排出管和排水立管出屋面为什么采用柔性接口机制铸铁管?

发布于:2017-03-16 16:08:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
看图纸的设计施工说明, 有的说:“排水管道采用UPVC管,粘接连接;伸顶、室外裸露及埋地通向检查井部分采用柔性接口机制铸铁管。”
也有的说:“排水管采用UPVC硬塑料管,粘接。排水出户管和排水立管出屋面部分采用柔性接口机制铸铁管”。
为什么排出管和排水立管出屋面部分要采用柔性接口机制铸铁管呢?看了教材图集手册规范规程也没找到个满意的出处。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 孙学生
    孙学生 沙发
    网易水友lqmawei在某贴中说“但是由于PVC—U管及管件的抗冲击力较差。在工程竣工交付使用后,由于高层面上(如二、三十层)的装修工人随意将建筑垃圾从坐便器排水预留口中倒入,这些水泥块、碎砖块从二、三十层落下,造成最下层立管转水平管处的部位打破,出现污水渗流,后来我们要求设计院无论多层建筑还是高层建筑,在底层的立管和水平管均须采用铸铁管,才解决了这个问题。”
    2017-04-01 17:01:01

    回复 举报
    赞同0
  • 雍牧
    雍牧 板凳

    谢谢楼主分享
    2017-03-22 09:14:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多